若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

已锁定

20151013

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-06-10

普通 普通 如何晋级?

若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

3529

19

2017-02-06 18:36:01

展开查看
引用自找答案,问题ID:154161

RT,再问一个,变频器连接电机,则连接的屏蔽电缆应单端还是双端接地?若单端,则在哪一端?

提问者:20151013


WWCWWC 回答道:

在确定是单端还是双端前,你确认这个电机的外壳是连接PE线的。
如果已经连接电机PE到系统PE端,则采用单端。这个单端屏蔽接地处是编码器连接到测速模块处,编码器处悬空。原因是电机的外壳与PE连接时,多少仍然会存在电位差,这个电位差可能会通过编码器处的屏蔽连接干扰到信号。所以建议采用单端接地的方式,接地点选择在编码器连接电缆的模块侧。如果电机侧与模块侧不存在电位差,则可以采用双端接地的方式。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
电机和变频器之间使用屏蔽线是为了防止对外干扰,且电缆为大电流,若双端接地即使两端地不等电位,平衡电流的影响应该也不大吧?
若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧? 已锁定