  用200 SMART与300PLC 进行以太网通讯。

  200 SMART需具备条件:

 1、 固件版本V2.0及以上

 S7-300 PLC需具备条件:

 1、集成集成PN口/采用Standard或Advanced类型通信模块

  需注意的是(因为没有注意这一点,通讯建立,就是读取不了200 SMART 数据):

  1) 通信接口为S7-300 集成PN接口时,需要使用Standard Library中PUT/GET指令;

  2) 通信接口为S7-300 CP通信模块时,需要使用SIMATIC_NET_CP 库中PUT/GET指令

其它只需按附件即可。


 虽然官方给出的是:S7-200 SMART CPU 与S7-300/400 CPU 之间的S7通信未经西门子官方测试,本文档仅供客户测试使用,使用该种通信方式所产生的任何危险需要有客户自己承担!但目前未出现任何问题,只需S7-300进行组态编程,很好用。

    