回复:若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

江汉之珠

  • 帖子

    1023
  • 精华

    15
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-06 19:06:56

2楼

这个问题涉及到电磁兼容问题。具体而言,对于高频场合而言,也即分布参数电路范畴,即信号波长对于电路尺寸相仿,单点接地基本无效,一般采用多点接地;但是对于低频场合,也即集总参数电路范畴,信号波长远大于电路尺寸,单点接地可以搞定。

不过对高低频的界限业内认定标准不一,笔者以为300K可以作为分界点。对于常用的编码器,楼主可以校核以下,个人推荐单点接地,除非你的编码器线数超高,转速超快!

祝好运!