回复:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗?

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-06 22:14:03

4楼

太爱坏也不能屏蔽了事啊,屏蔽了故障要是风机出问题而不知道,有可能会出更大的问题,尽管变频器保护很完善。

这就要找损坏的原因了,屏蔽风机故障等于饮鸩止渴。这种情况属于个例一般都是环境问题导致的,没听说有坏的如此频繁的。腐蚀性气体?粉尘?环温?ems?具体是哪一种就要根据现场情况来判断了。

实在难以搞定,可以外加风机和电源解决,启动时风机运行,断电风机延时断开,不到万不得已,不建议采用这种方案。