回复:S7-319F模块断电之后上电处在stop状态,需要重新下载硬件配置和程序才能运行起来

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-07 07:36:45

10楼

展开查看
以下是引用戴军在2017-01-26 11:01:52的发言 >8楼

CPU319F的电池在哪里啊?怎么更换呢?

以下是引用执着探路者在2017-01-18 17:02:42的发言 >7楼:电池或者CPU有问...

引用7楼详细内容:

电池或者CPU有问题,需要依次更换测试。我以前也遇到过相似的故障,更换电池不行,更换CPU后,解决了故障。