以下是引用yming在2017-02-06 17:48:38的发言 >11楼

哪位西门子工程师说的?

别在这里误导大家。

MM4是常规变频器,里面有一套默认的西门子电机参数。即便是简单的V/F控制,也应该按照调试顺序:输入铭牌参数、完全计算。再做静态参数识别。

不但如此,还应该正确输入电机重量等。

为什么?因为西门子变频器还包括了对电机的保护控制。

这些工作不做,那只是能转动而已。这不是驱动工程师,只是对付客户而已。

静态辨识通不过,不检查自己的问题;不去深入细致地解决问题,提高自己的技术水平。真可笑。


这么多年用西门子的MM4变频器,就没有使用过西门子的电机,都是第三方电机。按照流程调试,还没有遇到过静态辨识通不过的。


以下是引用你以为你是谁在2017-02-06 13:42:22的发言 >10楼:电机参数识别的目的...

引用10楼详细内容:

电机参数识别的目的,是为了取得良好的控制效果,建立准确的电机模型,这个一般用在矢量控制中。简单的V/F控制,不用电机参数识别的,这是西门子工程师给的答案。

再说了,第三方的电机,一般很难识别成功的。有些参数,比如直流电阻,严重超出或者低于标准电机的参数值,一般识别都会失败的。不能为了使用这个功能,把电机全部换成西门子的吧。

以下是引用yming在2017-02-06 11:56:27的发言 >9楼:这说的可不对哦。对...

引用9楼详细内容:

这说的可不对哦。

对于第三方异步电机建议还是用自动辨识。

快速调试输入的铭牌参数只是个计算参考。在静态辨识中完成全部未知参数。

当你名牌输入有错时,(如输入的是角接参数,而实际为星接)静态辨识将通不过。


在最新的G系列变频器中,这些都可以在首次上电运行时,(强制)做静态辨识;然后直接进入运行。并且在运行过程中(前几次ON)再次修正。


为啥?因为变频器本身就可以视为“仪器”,它完全可以输出直流、交流电压,检查电流;相角的实际值,计算出各个电机参数。

已经是智能时代啦。不要再用以前的思维方式。


以下是引用你以为你是谁在2017-02-06 08:15:47的发言 >8楼:第三方电机,因为...

引用8楼详细内容:

第三方电机,因为电机的好多参数,达不到西门子变频器自动参数识别的要求,一般不建议自动识别,只要电机铭牌上的参数设置成一致就行。

照yming这么说,动态识别也是必须吗?