TP177B通讯故障原因分析,期待大侠指点

364

0

2017-02-07 09:36:55

 公司有一条西门子流水线,主控PLc315-2DP,流水线上分布若干 ET200M,若干 mm440传动变频器,2块TP177B,整线DP通讯,近段时间其中一块TP177B,频繁出现通讯故障,影响生产。由于故障点非常明显,集中力量主力这块屏,先后更换过DP接头,重做过通讯电缆,重新刷新触摸屏程序,也更换过旧的备用触摸屏,故障都没有得到解决。寻求技术支持、西门子技术工程师也是一头雾水,建议重新购买一块触摸屏试一下,万般无奈的情况下,对主控PLC315的程序重新下载,结果故障立刻解决。需要说明的是PLC程序和触摸屏程序都稳定运行了3年以上,存在问题的可能性不大,现在问题虽然解决,但是这其中的道理没想明白,期待大侠指点迷境。