s120中,CU310配的PM应该是PM340吧,PM240是G120里面的?
引用2楼详细内容:
S120系列中,CU310-2是单轴的,一个CU配一个PM(当前是PM240-2)。CU320是可以用于多轴的;具体可以多少轴,要看你的系统响应要求。CU320通过DRIVE CLIQ连接CUA 配置PM/MM。
每个电机可以有/没有编码器,也可以再添加接入其它位置编码器。
尽量使用西门子的伺服电机,第三方的电机也支持,但你需要获得第三方电机的全部参数。
不同的编码器,选用不同的SMCx0转换成DRIVE-CLIQ连接到CU。
所以,建议你下载最新的SIZER (支持WIN 10)输入你要求的参数,自己配置一下不同的方案。
你说的对,CU310配PM340.