最近几个项目使用到了ET200S cpu,发现还是挺好用的,貌似价格也比较有优势,对比常规300系列的cpu,与315相比,可能就是工作内存小点,自身不集成DP口,但是带3个网口,因此有疑问,西家推出该系列的cpu初衷是什么,或者主要针对哪种场合呢?除了我目前了解的一些差别,是否还有什么特殊的功能或者应用呢?想了解一下。
复制了博途中几个cpu的性能介绍:
IM 151-8 PN/DP CPU 6ES7 151-8AB01-0AB0
192 KB 工作存储器;0.06 ms/1000 条指令;PROFINET 接口;S7 通信(可加载 FB/FC);PROFINET IO 控制器;支持 RT/IRT;3 个端口;MRP;PROFINET CBA;PROFINET CBA 代理;传输协议 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP;数据记录路由,固件版本 V3.2;最多可使用 63 个 ET 200S 系列模块进行扩展
314 C-2PN/DP 6ES7 314-6EH04-0AB0
192KB 工作存储器;0.6ms/1000 条指令;DI24/DO16;集成 AI5/AO2;4 路脉冲输出 (2.5kHz);使用 24V (60kHz) 增量编码器进行 4 通道计数和测量;集成定位功能;PROFINET 接口和 2 个端口;MRP;PROFINET CBA;PROFINET CBA 代理;TCP/IP 传输协议;组合 MPI/DP 接口 (MPI 或 DP 主站或 DP 从站);最多可扩展连接 31 个模块;支持直接数据交换的发送和接收功能;恒定总线循环时间;路由;固件 V3.3
315-2PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0
256 KB 工作存储器;0.1 ms/1000 条指令;PROFINET 接口;S7 通信(可加载 FB/FC);PROFINET IO 控制器;支持 RT;PROFINET 接口和 1 个端口;PROFINET CBA;PROFINET CBA 代理;TCP/IP 传输协议;组合 MPI/DP 接口(MPI 或 DP 主站或 DP 从站);最多可扩展连接 32 个模块;恒定总线循环时间;路由;固件版本 V2.6;也可用作 SIPLUS 模块,产品编号 6AG1 315-2EH13-2AB0。