回复:S120 安全功能 safety limit speed exceeded

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23378
  • 精华

    891
  • 被关注

    1272

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-07 10:48:03

3楼

是的。安全功能的激活与撤销只有两个方式,通过指定的 DI;或者通过安全报文。

如果你使用安全报文控制,那么就通过上位机控制器经由安全报文来控制。如果要修改配置,则应该两边一起修改。不能在STARTER单侧修改配置(组态)。

关于后一个问题,我觉得使用无线网络不是问题。COPY RAM TO ROM 只是个保存到CF卡的命令。

看一下STARTER的关于COPY RAM TO ROM的帮助信息。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?