根据我的经验,楼主那个单点接地足矣。理由如下:编码器以1024线计,电机转速以1450rpm计,则可估出24000脉冲/秒,还到不了300K的分界点。
嗯,谢啦,还想问一下对于连接变频器和电机的屏蔽电缆,因为电缆流过的为动力电,若屏蔽层两端接地,就算两端的地不等点位,流过的平衡电流相对于大电流基本可以忽略把?
还有就是连接变频器和电机的屏蔽电缆的屏蔽层作用是防止动力电对外的影响,好像单侧接地就可以吧?而且我好像没看到过在电机侧的屏蔽接地,一般都是在变频器侧的屏蔽接地。。