回复:若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-07 11:19:25

5楼

我的理由:

如果电机;驱动器(变频器)侧是绝对的等电位,可以采用双端接地。原因双端接地方式优于单端,能够迅速把外部干扰信号通过双端(就近)“释放掉”。假设是单端方式的,这个干扰源又来自电机侧,则,电机侧干扰信号需要通过编码器的干线(长度)到模块侧才能释放掉,中间传输过程很难确保不被屏蔽内层的信号线所接收到。

如果电机;驱动器(变频器)侧不是绝对的等电位,那电机与模块本身就存在电位差,如果仍然采用双端接地,电缆外层与干扰叠加更容易产生干扰信号,使高速计数器脉冲无法正确识别。

在无法确定是绝对的等电位下,采用单端比较稳妥。

关于接地,我还想再次声明:“接地不仅仅只考虑是电气部分的,任何设备的金属外壳均需要接地”!这不但是考虑到安全用电,更是考虑到抗干扰能力。