回复:若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

江汉之珠

  • 帖子

    1023
  • 精华

    15
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-07 11:52:05

6楼

展开查看
以下是引用20151013在2017-02-07 10:56:59的发言 >4楼

嗯,谢啦,还想问一下对于连接变频器和电机的屏蔽电缆,因为电缆流过的为动力电,若屏蔽层两端接地,就算两端的地不等点位,流过的平衡电流相对于大电流基本可以忽略把?

还有就是连接变频器和电机的屏蔽电缆的屏蔽层作用是防止动力电对外的影响,好像单侧接地就可以吧?而且我好像没看到过在电机侧的屏蔽接地,一般都是在变频器侧的屏蔽接地。。

以下是引用江汉之珠在2017-02-07 07:45:40的发言 >3楼:根据我的经验,楼主...

引用3楼详细内容:

根据我的经验,楼主那个单点接地足矣。理由如下:编码器以1024线计,电机转速以1450rpm计,则可估出24000脉冲/秒,还到不了300K的分界点。

以下是引用江汉之珠在2017-02-06 19:06:56的发言 >2楼:这个问题涉及到电磁...

引用2楼详细内容:

这个问题涉及到电磁兼容问题。具体而言,对于高频场合而言,也即分布参数电路范畴,即信号波长对于电路尺寸相仿,单点接地基本无效,一般采用多点接地;但是对于低频场合,也即集总参数电路范畴,信号波长远大于电路尺寸,单点接地可以搞定。

不过对高低频的界限业内认定标准不一,笔者以为300K可以作为分界点。对于常用的编码器,楼主可以校核以下,个人推荐单点接地,除非你的编码器线数超高,转速超快!

祝好运!

这个时候就看频率了,看导线和信号波长的对比关系,即使外部干扰较大,但是有可靠接地也可以把电场和磁场导入接地点。其次看哪一边的接地比较好,毕竟接地还是非常重要的。

路漫漫而求索!
评论