恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-07 12:30:51
29楼
对于设备的断电(尤其是节日期间的,时间相对比较长的),我也是赞成不断电。
任何的思想均建立的过程上,只有经历过一些事情才知道其中。
本人以为这个原因是一些设备上的控制器(大多是电子元件及线路板组成),在使用时间长久后无法避免这些板板、卡卡上面落下灰尘或异物,特别是一些导电性物质,或空气上的水分(一些现场湿度比较大的)。当上电时,由于元件自身的发热,可以干燥线路板,起到一定的绝缘。但当长时间断电后重新启动的瞬间(电器元件大多都是在启动、停止时段故障率是最高的)很容易出现故障。
上面也有网友提出在设计时考虑一些措施,这当然也是一种思路。曾经有一次经历这里顺便也说说,就是设备上最常见的24V电源,之前设备厂家配置的“mingwei”品牌的电源,这个电源总体评介还可以,只是它在设计上电源的开关管冷却是采用轴流风机冷却方式,轴流风机大家都知道有一个使用寿命问题,几年下来这些电源先先、后后的出现了故障。我果断的全部更换了西门子sitop电源,我不是说一定是西家的电源质量如何如何,而是西家的电源没有采用轴流风机冷却,采用的是自冷方式,这样当设备工作于相对恶劣的;使用时间比较久远的尤其需要考虑这些。当然在选择设备时,设备的维护人员不一定参与到设备的具体选型,就是参与了也不一定考虑到这些细节问题。
轴流风机的故障率的确很高,在电脑主机电源上就经常发生这种情况。
我们厂的一个新项目正调试的时候就有些柜子里的开关电源风扇不转了。因为指示灯在侧方,好几次都以为电源坏了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主