回复:若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

20151013

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-06-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-07 13:07:56

9楼

展开查看
以下是引用绝对值编码器在2017-02-07 12:32:09的发言 >7楼

编码器信号线屏蔽层是在接收端单端接地的。

如果干扰较为严重,

1,选用全金属外壳密闭的编码器,如果不是金属外壳的,你接多少地都没有用,编码器内信号源头都已经被干扰了。

2,选用带有A-,B-反相信号的输出类型的编码器,并信号线一直接到接收端,不管你接收端接不接A-B-信号线,都会有平衡作用。

3,选用专用的编码器传输电缆,信号可传200米的。

4,如果考虑两端等电位,应另外用导线做等电位,而不是靠这根屏蔽层线,如果编码器机械安装处干扰严重,编码器整个金属绝缘悬浮,包括联轴器。尤其是屏蔽线不要做两端接地,不然没事找事的。

嗯,讲的非常清楚啦,谢谢啊,就是对于你的第四点后半句有点疑问,“如果编码器机械安装处干扰严重,编码器整个金属绝缘悬浮,包括联轴器”这句话中编码器整个金属绝缘悬浮是什么意思?望解答!