回复:若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-07 13:55:11

12楼

展开查看
以下是引用20151013在2017-02-07 13:19:29的发言 >10楼

驱动器到电机之间不接一条“地线”,是这样,但这跟PE线不是一般都连到电机接线盒的外壳上的作为安全作用的嘛?如果变频器和电机中间加一个热继,那么屏蔽层便“中断”了,那热继到电机这一段的屏蔽层岂不是没有作用了嘛,这个时候是不是要把屏蔽层在电机接线盒处与电机外壳(也即那根PE线)相连?望解答!谢谢

以下是引用芳季在2017-02-07 12:34:01的发言 >8楼:咦?怎么有人会在电...

引用8楼详细内容:

咦?怎么有人会在电机当地打地线给电机做地线的吗?还难道驱动器到电机之间不接一条“地线”的吗?

干嘛要让它断了?在热继旁边安装一位端子专门接屏蔽层啊。

悬浮是指这个编码器的金属部分对其他结构金属和电气金属都没有直流通路。等于电容的两个极之间的关系。由于这个关系,可以导致这部分悬浮的金属积累很强的静电。

我接编码器一般都是从PLC起开始接屏蔽层,一直到编码器本身的屏蔽层都不间断的。接线的话就用端子或者什么把屏蔽层也连起来。编码器的机械安装也不作绝缘处理。把编码器所有线都接上就是了。除了这样还能怎样?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。