以下是引用20151013在2017-02-07 13:22:37的发言 >11楼

感谢解答!另外我问一下变频器与电机之间的屏蔽连线问题。即我在10楼提出的问题您有什么看法?

以下是引用WWCWWC在2017-02-07 11:19:25的发言 >5楼:我的理由:如果电机...

引用5楼详细内容:

我的理由:

如果电机;驱动器(变频器)侧是绝对的等电位,可以采用双端接地。原因双端接地方式优于单端,能够迅速把外部干扰信号通过双端(就近)“释放掉”。假设是单端方式的,这个干扰源又来自电机侧,则,电机侧干扰信号需要通过编码器的干线(长度)到模块侧才能释放掉,中间传输过程很难确保不被屏蔽内层的信号线所接收到。

如果电机;驱动器(变频器)侧不是绝对的等电位,那电机与模块本身就存在电位差,如果仍然采用双端接地,电缆外层与干扰叠加更容易产生干扰信号,使高速计数器脉冲无法正确识别。

在无法确定是绝对的等电位下,采用单端比较稳妥。

关于接地,我还想再次声明:“接地不仅仅只考虑是电气部分的,任何设备的金属外壳均需要接地”!这不但是考虑到安全用电,更是考虑到抗干扰能力。


接地分工作接地和保护接地。

工作接地泛指抗干扰原因的举措;保护接地泛指安全接地范畴。

如果按你的描述,“变频器与电机之间添加的热继之类的电器元件,接地回路断开了”。

我把自电源至电机分为若干的单元来回答,首先是电源(三相)由设备总开关、分路开关至变频器,或者中间还再增加接触器之类的元件,这些开关和接触器如果带有金属外壳类型的必须分别用双色线(接地标志)分别连接到系统接地排上。然后是变频器至输出端子排,或者是直接由连接到电机的那段连接电缆直接连接至变频器,或者中间再添加诸如热继的电气元件。这些实际的连接导线首先需要规避设备控制柜中的信号回路,尤其是模拟量信号回路,就是我们经常在说起的强电与弱电分开的做法,并将这些导线按回路扎紧,放置到尽量远离信号回路的线槽中。由外部引入的连接电缆进入系统控制柜后,在端子排附近分别连接至变频器输出及系统接地端子上。如果这条电缆也是屏蔽电缆,则、必须将此电缆环接到屏蔽线专用的接地排上。如果不采用屏蔽电缆,则、至少是需要4芯动力动力连接变频器与电机之间。

电机与变频器必须具备单独接地的措施,接地按负载的大小、类型、由总电源侧分别按次序连接。