回复:关于ET200S系列CPU与普通S7-300 CPU性能区别及应用市场定位

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-07 15:23:11

3楼

 就主要是分布式用的,据说汽车厂在S7-1200/S7-1500出来以前往往是1个S7-319带一堆IM151-8。


单个IM151-8性能和S7-314一样,但是通讯功能和扩展IO能力强得多。


现在的S7-1510sp和S7-1512sp其实就是它们的升级替代产品。


还有ET200PRO版的IM154-8这个和S7-315能力一样,不过用的人太少了。


现在的S7-1516PRO是它的升级替代产品。