简单地说,当控制系统对速度、转矩响应有一定要求时,应选用矢量控制(VC/SLVC)。
在矢量控制动态变速时,电机惯量、传动系统惯量直接影响速度响应。这时就可以通过动态辨识,获得这部分用于前馈的参数。
要注意的是,动态辨识是建立在静态辨识基础上的。
动态辨识对于电机来讲,是不会辨识通不过的。但是,对于传动系统来讲,可不好说。因为不同的传动系统,其中可能存在间隙环节(齿轮传动)、弹性环节(带传动)等等。通常还需要手动调整才能达到合适的二阶系统的要求(响应时间、超调、调整时间等等)。
对于没有这种响应要求的变速MM4传动系统,可以选用V/F模式,也就不需要加入前馈,自然也不需要做动态辨识。
但对于SINAMICS G系列,理念已有所不同。96参数的引入,似乎已经没有了传统的V/F模式,都是矢量模式。将励磁矢量与转矩矢量分开,已达到最好的节能效果。这时的动态辨识,是在运行中自动调整的。
如果静态识别不成功,应该查找哪些导致失败的参数?