10楼
如果像你所述,40s制动没有其他,也没有过压报警,那是不是有直流母线电压控制器在起作用呢?你应该监控直流母线电压在40S内的变化,如果就是不变化,在输入电压的根号2倍不变,那这个系统就是带回馈的系统了。如果反之,直流母线电压在制动过程升高了,但没过压,那就是没有任何制动。此时加回馈或加能耗制动就都能比40s制动更快。
关于电网反馈的制动,可以100%的回馈电机制动的能量毋庸置疑;能耗制动亦然如此。当然要设计好制动电阻的阻值和功率值。
这个是单个的普通变频器,减速过程就是电压没达到报警限度而不报警,升压是有的。
谢谢你的回答。
还有问题。这个回馈单元像不像制动单元一样?不同牌子可以混用,只要额定电流大于等于变频器额定就可以了。我手上用过的制动单元是40安和70安两种,觉得只要小于这个电流都可以安全放电。这个制动单元并没有其他什么参数了。只有一个跳线可以选择动作电压,一个感温元件端子一个报警端子。
我强调一下我的东西的工况。惯性负载,4分钟里面要启停一次。平稳工作大概20秒。这20秒满负荷。我希望尽量短的通电时间,因为工作时噪音和其余的损耗比较大。