回复:制动能力提升问题

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-08 09:28:22

12楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-02-08 08:52:53的发言 >10楼

这个是单个的普通变频器,减速过程就是电压没达到报警限度而不报警,升压是有的。

谢谢你的回答。

还有问题。这个回馈单元像不像制动单元一样?不同牌子可以混用,只要额定电流大于等于变频器额定就可以了。我手上用过的制动单元是40安和70安两种,觉得只要小于这个电流都可以安全放电。这个制动单元并没有其他什么参数了。只有一个跳线可以选择动作电压,一个感温元件端子一个报警端子。

我强调一下我的东西的工况。惯性负载,4分钟里面要启停一次。平稳工作大概20秒。这20秒满负荷。我希望尽量短的通电时间,因为工作时噪音和其余的损耗比较大。

以下是引用kdrjl在2017-02-07 18:54:57的发言 >9楼:如果像你所述,40s制...

引用9楼详细内容:

如果像你所述,40s制动没有其他,也没有过压报警,那是不是有直流母线电压控制器在起作用呢?你应该监控直流母线电压在40S内的变化,如果就是不变化,在输入电压的根号2倍不变,那这个系统就是带回馈的系统了。如果反之,直流母线电压在制动过程升高了,但没过压,那就是没有任何制动。此时加回馈或加能耗制动就都能比40s制动更快。


关于电网反馈的制动,可以100%的回馈电机制动的能量毋庸置疑;能耗制动亦然如此。当然要设计好制动电阻的阻值和功率值。

以下是引用芳季在2017-02-06 21:22:19的发言 >:40秒是带载(整机真...

引用详细内容:

40秒是带载(整机真实工况)减速停车,不发生过压。变频器不使用任何制动手段。

不是西门子的。但是这问题涉及的是硬件功能,而不是软件功能。应该跟牌子没关系吧?

想想,能耗制动,制动单元放电,过励磁制动,回馈,都是指向一个原理。只是具体实施可能有点区别。所以说不是要调哪个参数的问题。是硬件是不是具备这样的性能:就是能够经过开关单元产生的升压,是不是都可以全数通过回馈单元送走?

我记得普通变频器使用减速停车应该是用的内部制动电阻(比较小而已)@kdrjl 是这样的吗

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com