回复:若电机的编码器连接到PLC上测速,屏蔽单端还是双端接地?若单端,则在哪一侧?

绝对值编码器

  • 帖子

    80
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠客

注册时间:2016-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-08 09:43:47

16楼

展开查看
以下是引用20151013在2017-02-07 15:03:29的发言 >14楼

谢谢,那像您所说的“可以导致这部分悬浮的金属积累很强的静电”,那我是否可以理解为还是不要让编码器悬浮为好,即像您所说的直接安装即可?

还有相问一下编码器屏蔽层在PLC端接地的话是将屏蔽层卷成一根线接到PE端子上(即所说的猪尾巴接线,我今天去现场看了一下就是这样接的,也是在正常运行的),还是说有专门的屏蔽配件可以大面积压接屏蔽层的?

以下是引用芳季在2017-02-07 13:55:11的发言 >12楼:干嘛要让它断了?在...

引用12楼详细内容:

干嘛要让它断了?在热继旁边安装一位端子专门接屏蔽层啊。

悬浮是指这个编码器的金属部分对其他结构金属和电气金属都没有直流通路。等于电容的两个极之间的关系。由于这个关系,可以导致这部分悬浮的金属积累很强的静电。

我接编码器一般都是从PLC起开始接屏蔽层,一直到编码器本身的屏蔽层都不间断的。接线的话就用端子或者什么把屏蔽层也连起来。编码器的机械安装也不作绝缘处理。把编码器所有线都接上就是了。除了这样还能怎样?

以下是引用20151013在2017-02-07 13:19:29的发言 >10楼:驱动器到电机之间不...

引用10楼详细内容:

驱动器到电机之间不接一条“地线”,是这样,但这跟PE线不是一般都连到电机接线盒的外壳上的作为安全作用的嘛?如果变频器和电机中间加一个热继,那么屏蔽层便“中断”了,那热继到电机这一段的屏蔽层岂不是没有作用了嘛,这个时候是不是要把屏蔽层在电机接线盒处与电机外壳(也即那根PE线)相连?望解答!谢谢

以下是引用芳季在2017-02-07 12:34:01的发言 >8楼:咦?怎么有人会在...

引用8楼详细内容:

咦?怎么有人会在电机当地打地线给电机做地线的吗?还难道驱动器到电机之间不接一条“地线”的吗?

悬浮的全金属外壳会积累很强的静电?静电的积累主要发生在非金属,好比塑料外壳的编码器,全金属外壳的编码器外壳金属导通性好,并在周边低频耦合下会内部流动电荷而不再“静”,并靠自身发热消耗掉这部分能量,就好比电磁灶的原理。