以下是引用芳季在2017-02-08 08:52:53的发言 >

这个是单个的普通变频器,减速过程就是电压没达到报警限度而不报警,升压是有的。

谢谢你的回答。

还有问题。这个回馈单元像不像制动单元一样?不同牌子可以混用,只要额定电流大于等于变频器额定就可以了。我手上用过的制动单元是40安和70安两种,觉得只要小于这个电流都可以安全放电。这个制动单元并没有其他什么参数了。只有一个跳线可以选择动作电压,一个感温元件端子一个报警端子。

我强调一下我的东西的工况。惯性负载,4分钟里面要启停一次。平稳工作大概20秒。这20秒满负荷。我希望尽量短的通电时间,因为工作时噪音和其余的损耗比较大。

哦,我明白了。照你这样,加电网反馈是最合适了。而且减速时间会小于40s一点问题没。。它的极限刹车时间就是你的系统启动时间。如果是西门子变频器,这个时间你都能看到参数。只要做过优化和辩识,就告诉你最短的制动时间是多少了。不是西门子的传动,我就不知道了,需要自己去实测。