如果静态辨识不过,通常有以下几个原因:
1、名牌参数输入错误,没有仔细核对。如电机明明是角接,但按照铭牌的星接参数输入了。
2、电机接线有误。尤其是小厂生产的电机,甚至发生过绕组标识错误。
3、有接地故障存在。
4、超过变频器的范围。如大马拉过小的小车。
5、静态辨识需要电机轴至少能自由转动1/4圈。
可注意的参数:电机相关的各相U、V、W 只读参数仅在辨识时出现一次。通过后将成为等效模型集总参数;断电后将不存在。因此,仅这时可观察各相阻抗是否均衡。
谢谢yming老师的解答,确实学习了不少变频器的知识。