回复:跟我一起玩200smart PLC 定时中断程序的应用

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-08 13:22:15

9楼

明白楼主想说的了,其实就是这样的,T32中断执行完并复位以后,并不立即开始新的计时,而是主程序运行到T32才开始进行新一轮的定时中断,这样就造成了每回不是正好1s,最长的情况就是楼主说的1秒钟时间加上一个扫描周期的工作机制。而SMB34完全是由硬件决定,和程序无关。


所以T32/T96相当于S7-300/S7-1200的延时中断,而SMB34相当于S7-300/S7-1200的循环中断。




评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。