以下是引用西门子300新手在2017-02-08 12:48:38的发言 >10楼

这样行不行,因为FB64的DATA引脚是ANY数据类型,上位机要发的数据长度不一致,ANY数据类型里面有数据长度,这样把上位机不一样的数据长度赋值到里面,应该行吧,如下图。



理论上可以,实际没有意义,首先不知道长度有多长,其次编程也麻烦,传到一个TEMP后,还得SFC20传到一个较大的BYTE数组,这还不如直接ADHOC了