MM440变频器带负载,有时可以正常起动,有时起动时,在1-2hz时,电流就达到设定值,输出频率会在-5到1-2hz之间跳变,是什么原因,是自整定不过关还是什么其他原因

提问者:20161222881933


1、频率不升,说明负载重,看r27输出电流,检查机械是否卡住。
2、如果矢量控制,可以改成vf控制试试,判断一下是否优化有问题。

还有9人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我遇到过类似的问题 。后来发现是电机问题。我觉得你得从电机 (轴承 线圈 等机械卡死) 或者外部连线问题。查找。。