果然是这个故障。
最开始调试S120的时候,PN口还没有,只能用串口调试,在用STARTER获取控制权的时候会有个弹窗,里边有个时间设置,就是这个,类似于生命信号中断超过这个时间就会故障,可以取消这个监控,毕竟串口本身就慢,后来出PN口就基本上没这个问题了。
感谢楼上!我如何取消这个监控呢?能进一步提示一下吗?而且我用BOP-2也是这个问题耶。有好办法吗?我试图屏蔽F1030,用的是P2100和P2101,但不起作用,还是报这个故障,但不停机,而且控制面板失控了。害的还我去拉总闸断电。多危险呀。