回复:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-08 22:45:49

65楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-02-08 09:00:01的发言 >47楼

11楼说的不是什么程序丢失问题,导致设备不能正常运行,原因可能是如有些控制器存储数据的电池没有电了,导致保存的设定参数复零可能会导致设备无法正常运行。或是有些小厂故意在程序内做的手脚防止不给钱就自动停机问题。

以下是引用西门子PLC程序员在2017-02-08 07:29:27的发言 >43楼:师傅,能不能介绍一...

引用43楼详细内容:

师傅,能不能介绍一下有那些可以导致程序丢失的条件,遇到问题好解决

以下是引用gfarmer在2017-02-07 09:13:04的发言 >11楼:我遇到过plc里的数...

引用11楼详细内容:

我遇到过plc里的数据丢了导致无法运行,都是编程时不够严谨,或者有意这样。

是有这种情况的。我这边s7200配td400屏,平时在屏上参数设定好后断电参数是保持的,但是一旦断电时间过长,设定的参数就丢失了,所以年前特意叮嘱当班人员把屏上的参数都记下来了,年后开机参数检查一遍,丢失的直接再设定下就好了。