网络结构:双环网(A网、B网)
300PLC站点配置:CPU 315-2 DP
网卡:6GK7 343-1EX11-0XE0(A网)、6GK7 343-1GX30-0XE0(B网)
最近使用新调试PC调试程序发现:
新调试PC在A网监视该站点(XXX.XXX.XXX.182)时,却访问到另一个站点(XXX.XXX.XXX.181),现场检查IP地址无误,B网连接正常
使用原始配置的调试PC进行连接监视,发现连接不上(新调试PC上的程序从原始配置的调试PC复制而来),
B网连接正常
不知是什么原因,请各位专家不吝赐教,谢谢
PS:通过对比其他的站点,发现该站点(XXX.XXX.XXX.182)的双网卡模块型号不一致,其他站点均采用同一型号的网络模块。