回复:S120VC控制编码器损坏屏蔽问题

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13848
  • 精华

    61
  • 被关注

    2189

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-09 13:49:44

6楼

展开查看
以下是引用zhikong在2017-02-09 13:12:31的发言 >5楼

请问大神,改为20以后,待编码器换好再改为21,设备参数不会变化吧

以下是引用RENHQ在2017-02-09 07:50:37的发言 >2楼:是的,改成20就可以...

引用2楼详细内容:

是的,改成20就可以了

不会的~

这个只是控制方式,不牵扯别的参数

其他参数都不会变的

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6