回复:用博途V13编写S7-300PLC和EM277的通讯

feifeizi

  • 帖子

    119
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2014-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-09 13:49:44

6楼

展开查看
以下是引用kibu在2017-02-09 12:50:17的发言 >

S7-300PLC和EM277的通讯组态的大体步骤:

1、下载EM277的GSD文件,解压到文件夹  下载链接

2、TIA 安装GSD文件  

  

点击安装,安装完毕后会更新硬件目录

3、在硬件目录里找到EM277,进行组态

4、选中em277,在常规选项卡里设置 PROFIBUS地址与 设备专用参数两项,注意:em277硬件上的拨码开关设置的地址要与软件组态的地址一致;设备专用参数默认是0,对应200PLC的通讯起始地址V0


5、打开EM277的设备视图,在设备概览里根据需要从右侧硬件目录里选择添加通讯字节数量,如下图选择了8字节输出8字节输入的配置,对应300PLC的IO地址会自动生成,也可以手动修改此地址

按照4、5小节图片设置参数后的地址对应关系:

300PLC    200PLC

QB0     VB0

QB1     VB1

.      .

.      .

QB7     VB7

IB0    VB8


此贴仅供参考,因手头没有PLC硬件,所以地址对应关系仅仅是根据软件理论来的,最好用硬件搭建好系统以后验证一下


感谢kibu老师的解答,我手头有硬件,到周末的时候测试一下,如果我要用300PLC来读取200中的模拟量的值,该怎么设置??谢谢