莆哥、我这恒压供水有一个pid控制器、如果此pid损坏了、如何控制、现场附近没有plc、此恒压供水就是本地单独控制、跟任何地方都没有通讯、控制
十五年前的变频器没有PID功能很常见。现在的变频器可以说都有PID功能,可以改用变频器的PID。我常改其他单位做的这类供水设备(一般是井)。