我还是倾向于第二个方案。因为如果同时控制两台泵进行PID运行的话,第一两台设备需要同时运转,是一种浪费;第二,两台同时开,其灵敏度和稳定性都没有单台效果好;第三就是,如果采用第二个方案,当第一台泵PID已经满负荷运转后,此时只需要将该路切换至满频运转,第二台直接启动使用PID控制,实际上整个过程是没有太大的跳跃加压的,第二台启动后PID调节也是缓慢加压的。
补充一下:你的第二个方案修改一下,当第一台PID调节满频后,就一直工频运转即可,第二台再启动使用PID调节。在使用过程中根据调试情况,还可以适当降低1#泵的运行频率,防止2#泵长时间处于低频状态。