回复:G120调试,我中彩了!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-09 20:05:05

9楼

哈哈,从6号开始调试这台设备,今天是9号。一共搞了4天。今天终于将此问题摆平。


其实问题解决以后再回头看,太简单了。这个故障的出现(G120的CU故障F1030),只有在使用“手动操作面板”才会出现。如果出现,根本问题在EMC没做到位!或者换个角度说,就是可靠使用“手动操作面板”的充要条件是,系统噪声环境必须限制在不能激活故障F1030以内才行。


当你使用G120控制器CU的“手动操作面板”时,不报故障F1030,说明你的系统EMC做的还是可以的。手动面板不受干扰,其他的通讯控制就更不会受噪声干扰。


手动面板包括两种操作,一种是通过BOP-2的手动操作;另一种是通过STARTER中的手动操作。


我的问题,电机的金属导电接线盒与电机壳体有四个螺丝固定,这四个螺丝是松动的,没有拧紧。而电机端的PE电缆接在了接线盒的螺丝上固定的,它与电机壳体相当于虚接。导致系统只要合闸运行,干扰立即比较严重。而我的系统除了变频器又没有其他的智能设备,所以这种干扰让调试人员感觉不明显。就是运行时才会出现。我是因为不甘心存在这个故障,怀疑系统的EMC可能有问题,一检查,才发现PE线有事。


我问题解决了,但感想很深刻。只要报这种莫名其妙的故障,一定还是从基本的工作去考虑。“没病不死人”。这是行业的流行语。

我是你的朋友

精华帖版主置评:还是EMC的问题。-yming