细细留心,少走弯路。
昨天检修的的时候,有个项目,就是要更换生产线槽子的温度计,因为购买的备件pt100的变送器量程是0-200度,实际使用的是0-100度,就带了hart 表过去,准备改量程。好久没有改了,屏幕点了半天,都没有反应,不知道是我手生,还是天冷,终于在校准里最大测量范围内修改好了参数,退出当前参数设置画面的时候,居然发现这个进入画面的名字上多了一个米字号,想了半天,没有发现啥,就想关闭HART表的电源,结束工作,没有想到,在退出到最后一步的时候,英文提示我要不要发送和保存数据。我顿时明白了刚才出现米字的含义,可能是刚才修改的参数没有保存到温度变送器中,有个提示作用,想到这里我就按照提示进行操作,当我再次进入的时候,那个米字号已经没有了。应该是数据传输成功了!!!
剩余80%未阅读, 请登录阅读