恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-10 08:55:09
6楼
你説的是老机器上的?那是不行,保留的容量都是几十、几百K的,那是读不出来。现在的WINDOWS系统都不支持这种格式了。XP可能行?
你可得看清楚了。虽然卡大小一样,但那是MMC卡,不是SD卡。
现在的 S1200/1500的SIMATIC 存储卡都可以插在SD槽里读写。
就是别格式化。它实际上是4/8G卡;大部分是UNIX格式。只是分区了4M/12M为FAT格式。
可能是最近主要接触还是300的,所以上面我自己默认为300的了。
1500是这样,那对于300.我说的这个问题,目前只能这样?:
比如我前几天一个朋友遇到的问题,其实之前我也经常遇到,就是比如我这个卡曾经是用在314-2dp CPU的,有一天我拔下来了,但是里面的东西未能清除,又用在一个et200s cpu上,插卡后启动不起来,插上网线和电脑连,cpu的port口指示灯都不亮,电脑也检测不到有设备连接,电脑网口灯都不亮;et200s也没有其他调试用接口。 遇到这个问题,我的办法是查到原来型号的cpu上,然后联机删除里面所有,否则这个卡就无法用作他用。这就只能要求如果卡离开cpu了,要记得清除里面,否则就比较麻烦,如果忘记了之前所在cpu型号就更麻烦,有没有通过电脑加读卡器清除卡内东西的方法?是需要专用读卡器还是普通读卡器加专用清除工具?
我这个朋友就是把这个卡放到一个新319上,连网线,网口一直没反应,还以为cpu坏了,差点就要准备采购新的cpu了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主