回复:G120调试,我中彩了!

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-10 15:27:56

24楼

我在车间动态识别时发现的一个问题,就是电机接地线和变频器的接地如果不连,初始化编码器就有问题,当时因为是临时测试,一开始没接的,后期发现总是因为编码器报警,接上地就好,不接就不行,而编码器用的屏蔽线接地与否反而影响不大,实际施工时一般电机地线和变频器都是已经接好的了,如果不是这一次临时测试还真发现不了这个问题。

天道酬勤

精华帖版主置评:置精理由已经评论了,这里不赘述,强调电机的PE和变频器的输出端子PE直连重要!非常重要!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。