以下是引用zhikong在2017-02-10 13:17:22的发言 >8楼

斑主好,改为20要做一下优化,那么改为21后是不是还要在重新做一次优化?

以下是引用kdrjl在2017-02-09 20:30:20的发言 >7楼:看看功能图吧,有编...

引用7楼详细内容:

看看功能图吧,有编码器的P1300 = 20和没有编码器的P1300 = 21速调时间常数参数号都不一样。所以


把P1300 = 21 改成P1300 = 20以后,最好要做一下速度调节器优化和辨识,再改回去,就不用再做优化了。 

已经说过,不用了。因为原始的参数已经有了。做过了。没必要再重复。除非编码器参数有了新的变化,或电机变化了。轴系变化了。