回复:关于绝对值编码器断电后移动范围的问题

绝对值编码器

  • 帖子

    80
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠客

注册时间:2016-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-11 07:10:41

7楼

理论上绝对值编码器的使用,停电后应该可以是移动任何位置的。但是,在有些应用中我们会超出设定使用的范围,例如量程范围过零点,例如我前面说过的循环模式的一直向前的定长裁切,它必然会在某个时刻过量程最大点,但是在一次使用中不会超过1/2总行程,还有的多圈设计,为了防止用户不熟悉过量程最大点数据跳回0,把外部置位放在了量程的中点线(我有几个多圈编码器是这样设计的),这些要求停电不超过1/2总行程。至于1/4的说法,那在真正用绝对值编码器的应用里面并不存在!那是前面说的在另一个帖子里有骗骗人的拿单圈绝对值加上计数圈数的用法,那不是绝对值的概念!那是增量的概念,那就请老老实实学习增量AB相的用法-----1/4。