连续生产线的温度会是怎么样的?
我公司是退火酸洗线。在酸洗段线的前半段是中性盐处理阶段,又分四部分,01.02.03.04.每一种具体划分为:电机把循环罐内的溶液通过热交换器的温度设定(三组热交换器,两用一备),把加热或者冷却好的溶液打到生产线上的槽子中去,槽子中的溶液在一定的温度和液位下启动整流柜,在0-7500安培的设定电流的作用下,对溶液进行电离,达到去除带钢表面污染物的作用。
现在的问题是,01.02.03.04,中的热交换出口管道温度,槽子温度,循环罐的温度。差别挺大。
01.中的槽子的温度能达到热交换器出口温度。相差无几,却比循环罐高10几度。01槽子比02.03槽子的温度都高10-20几度,04做特殊钢使用,一般不用。
通常情况下02.03的循环罐温度要比槽子温度高10左右。
循环罐都是五个立方的。热交换器的温度设定都是一样的。不知道为什么会有如此差异?