以下是引用RENHQ在2017-02-11 20:08:12的发言 >20楼

嗯,对~

我也理解错误了,这里有篇文档

FC中如何传递ANY指针

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/76779257

如何计算ANY 型指针的偏移量或改变指针?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/22422028


自己编程序不多,有两三年没编写程序了


以下是引用威师爷在2017-02-11 20:00:53的发言 >:我大概的理解为什么...

引用详细内容:

我大概的理解为什么要这样使用了,这样使用的目的是把INPUT的ANY通过本地的ANY——P##V_DB_Address_Pointer中转一下才可以使用,因为在FC是不能直接把INPUT的ANY写入SFC20的ANY复制区域的所以使用了这个本地数据中转一下