以下是引用Haohaobb在2017-02-10 15:27:56的发言 >24楼

我在车间动态识别时发现的一个问题,就是电机接地线和变频器的接地如果不连,初始化编码器就有问题,当时因为是临时测试,一开始没接的,后期发现总是因为编码器报警,接上地就好,不接就不行,而编码器用的屏蔽线接地与否反而影响不大,实际施工时一般电机地线和变频器都是已经接好的了,如果不是这一次临时测试还真发现不了这个问题。

在这摔过的,都会注意,否则,这么说来说去,没人理会。


跟喝酒一样的,没病之前谁管那些,有了病,威胁到生命了,立马就戒了,谁也不拿生命开玩笑。