回复:G120调试,我中彩了!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-12 09:19:32

36楼

关于电机的PE端子和变频器的PE端子直接用电缆可靠连接(与电机三相电缆同沟同槽敷设,不能用电缆屏蔽层替代。也就是4芯线电缆连接)。在我们单位基本是家喻户晓了。这次问题的关键是这个PE端子与电机定子外壳是虚接。所以,今后要注意PE一定要与电机定子外壳可靠连接的问题。

我是你的朋友