用BOP-2作为操作面板,我是坚决反对的,但订货合同中技术协议是这么写的,操作柜与操作面板用12m电缆连接,柜子放在楼上,操作间在楼下。看到这合同的技术协议,我很无奈呦。因为技术协议是项目的输入文件,必须要遵守的。这里不是合理不合理的问题,而是必须执行的问题。
另外,这个项目不是生产车间,而是实验室,是一个比较安静、整洁的环境。操作工不会满手油污的去操作控制面板。
但我对232接口通讯的长线传输可靠性是质疑的。多少年了,232接口通讯的抗扰能力,我很清楚。可靠性很差。
现在的问题,客户的需求是制造商必须要满足的。他们能固执的这么要求,我们只能是硬着头皮去做。很无语。
RS232通讯距离是很短的。它是电平信号;不是像485那样的差分信号。对传输线缆的衰减有一定的要求。不但要考虑线径还要注意线缆电容(与材质有关)。
我测试过,在没有任何干扰下,一般三芯屏蔽线信号线传输,小于三米:115200;15米 9600/4800;70米 1200。(70米不过是90年代在工厂环境两办公室,两台计算机之间做的的通讯。即便1200这么低还时不时通讯中断呢。)
现在用网线做可能还好些。