恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-12 15:50:51
12楼
楼主检查你的星三角启动主电路吧,正常情况下,600A开关瞬时跳闸需要6000A左右的电流才可以,你的30KW电机启动电流最多就是600A就不得了了,两台就是1200A左右正常情况下是不能让开关跳闸的,
可能存在的问题就是星三角转换时候时间过短存在弧间短路现象,或是接线错误如星形接法是正转,转换成三角形时反转。或是你的总开关有点问题。
此外你可以尝试一下直接启动风机,你的电机功率才30KW应该问题不大的。如果直接启动没有问题,那就是你的星三角有问题了。
三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC) http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch
精华帖版主置评:分析的不错。谢谢分享。kdrjl
请填写推广理由: