回复:变频器输出电流不均匀

高山孤影

  • 帖子

    3522
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-12 20:33:54

34楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-02-12 18:14:54的发言 >32楼

脉宽调制是很老的技术了吧,我一直以为随着IGBT的出现,变频器已经是脉冲幅度调制了。

以下是引用高山孤影在2017-01-16 20:59:46的发言 >4楼:emc问题k版在二楼已...

引用4楼详细内容:

emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。

变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。

是的,普通的脉宽调制技术确实已经很早了,但载波频率可调的pwm可是主流的控制模式。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/