此问题适用于SINAMICS G110/G120和 MICROMASTER 4变频器。

描述
此问题适用于SINAMICS G110/G120 和 MICROMASTER 4 变频器。
在世界范围内,大部分标准的供电电源类型划分为三种形式,这三种形式符合IEC 60364 国际标准。
IEC 60364 根据三种不同的接地形式,分为  TN, TT 和 IT。

问题
哪种供电系统可适用于以上变频器?

回答
下表说明了这些代码的含义:

第一个字母表示大地和供电电源之间的连接(发电机或者变压器) :

T = 和大地直接连接(来自法语词汇“大地”: Terre)。
I = 不接地. 也可能通过高阻抗设备和大地连接。    



第二个字母表示大地和用电设备之间的连接:

T = 和大地直接连接,与电源接地系统无关。
N = 经供电网络连接到大地。    



第三及第四个字母表示接地导线的位置:

S = 零线和地线分开。
C = 零地合一。    



 下列各项应用适用于MM4 和 SINAMICS G110/G120 :

变频器可以在所有的三相供电系统上(TN, TT, IT)使用。

只允许连接永久的、可靠的电源连接。

变频器设备必须保持接地-通过导线或者框架、机柜。

每台变频器必须分别安装熔断器,在这种情况下,安装的熔断器作为电缆线保护。

只有B型剩余电流断路器(漏电保护断路器)可以使用,且一个剩余电流断路器控制一台变频器。


【对我帮助最大的】 常用的供电系统类型(MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G110/ G12) 已锁定