回复:wincc的压缩归档数据问题

菜鸟先飞早入林

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游士

注册时间:2015-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-13 11:54:34

10楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-02-13 11:48:57的发言 >8楼

莫非date属于关键词,不能用?

我看你的脚本里面STARTtime有一个地方赋值错误的啊

在你的问题里面又回复了啊

以下是引用菜鸟先飞早入林在2017-02-13 11:19:35的发言 >5楼:这样,谢谢,终于找...

引用5楼详细内容:

这样,谢谢,终于找到上次那个读取压缩归档的显示错误的原因了,是归档名称不能为date

以下是引用RENHQ在2017-02-13 10:05:34的发言 >3楼:不安装Connectivit...

引用3楼详细内容:

不安装Connectivity Pack,不需要Connectivity Pack授权

只要安装了WINCC就可以啊,连通性软件包应该是给没有安装WINCC的机子用的,个人认为....

那个大写的T不影响,系统能够识别