你这思路都出来了,编不出来就是对编程软件运用的不熟练造成的,需要继续学习,不可能有人把程序编出来给你,顶多给你提供点指导意见;
首先泵要编号,每个编号对应关联一个运行状态,关联一个累计的运行时间,有多少泵就要编多少组这样的数;
时间比较很烦人,数量少还可以逐一比较找出未运行设备中的时间最小者,或运行设备中的时间最大者,数量多了,用200 PLC编会把人累死,200支持两两比较,没有直接的最小值,最大值指令,1500PLC有这个指令
找出最小值的打开,最大值的关闭就很简单了
如果我是要一次性增加3个泵呢?那么就不是找到运行时间最小值就可以的,而是要找到运行时间排名最后三位的泵来启动,麻烦就麻烦在这里,而且当你对时间进行比较的时候,参与运算的是时间本身,而具体控制的是时间对应的电机,感觉这个对应关系实现起来有点麻烦。